Bienvenue sur le forum de la ZiGate !

Ici, nous échangeons sur les produits ZiGate (matériellement) et les firmware.

Pour que vous puissiez gagner du temps, je vous conseille de visiter, dans un premier temps, les forums et documentations des plugins et box domotique que vous avez choisi :

Jeedom :

Forum : https://community.jeedom.com/
Plugin ZiGate : https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom-plugin-zigate
Plugin Abeille : https://github.com/KiwiHC16/Abeille + http://kiwihc16.free.fr/

Domoticz :

Forum Francophonehttps://easydomoticz.com/forum/viewforum.php?f=28
Forum Anglophonehttps://www.domoticz.com/forum/viewforum.php?f=68
Développeur: @pipiche38 disponible sur keybase.io en chat

EEdomus :

Forum : https://forum.eedomus.com/

Home-assistant :

Plugin : https://github.com/doudz/homeassistant-zigate
Zigpy : https://www.home-assistant.io/integrations/zha/

Veuillez pour créer des messages et des sujets de discussion.

Echec du listage des endpoints

Bonjour

Je suis le guide https://zigate.fr/documentation/bonnes-pratiques-pour-associer-un-objet-zigbee/

Mais toutes mes tentatives (0x0043 et 0x0045) terminent par un message 8702 APS Data confirm FAIL.

Voici mes traces de debug:

Msg to send %s b'0015000015'
Encoded Msg to send %s b'01021015021002101503'
RECV: b'01800210021002199c02100210021015021002100210021002100301801502101b41021096560210124b0210239de5700210810211021f2d0210124b0210239de4230210ff021003'
DEBUG: endpos 26
DEBUG: startpos 0
WILL DECODE b'01800210021002199c021002100210150210021002100210021003'
DECODED: len=9 lqi=0 value=b'\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x00\x00'
Received response 0x8000: b'0000001500000000'
Status
DEBUG: startpos 0
WILL DECODE b'01801502101b41021096560210124b0210239de5700210810211021f2d0210124b0210239de4230210ff021003'
DECODED: len=27 lqi=0 value=b'\x00\x96V\x00\x12K\x00#\x9d\xe5p\x00\x81\x01\x0f-\x00\x12K\x00#\x9d\xe4#\x00\xff'
Received response 0x8015: b'00965600124b00239de5700081010f2d00124b00239de42300ff'
Get devices list answer
ID: 0 ADDR: 9656 IEEE:124b00239de570 Power=0 LQI=81
ID: 1 ADDR: 0f2d IEEE:124b00239de423 Power=0 LQI=ff
END
REQUEST : 0x0045 b'\x96V'
LEN OF DATA 2
Msg to send %s b'00450002879656'
Encoded Msg to send %s b'010210450210021287965603'
RECV: b'01800210021002192302108502104502126802100210021003'
DEBUG: endpos 24
DEBUG: startpos 0
WILL DECODE b'01800210021002192302108502104502126802100210021003'
DECODED: len=9 lqi=0 value=b'\x00\x85\x00E\x02h\x00\x00'
Received response 0x8000: b'0085004502680000'
Status
RECV: b'0180110210021893a7965602100210021568021003018702120210021ad6f002100210021296566802100210021303'
DEBUG: endpos 20
DEBUG: startpos 0
WILL DECODE b'0180110210021893a7965602100210021568021003'
DECODED: len=8 lqi=0 value=b'\xa7\x96V\x00\x00\x05h'
Received response 0x8011: b'a7965600000568'
ACK DATA
DEBUG: startpos 0
WILL DECODE b'018702120210021ad6f002100210021296566802100210021303'
DECODED: len=10 lqi=3 value=b'\xf0\x00\x00\x02\x96Vh\x00\x00'
Received response 0x8702: b'f00000029656680000'
APS Data Confirm FAIL

Que puis je faire ?

le dongle a cet addresse marche bien car je recoit des messages 0x8102 de temps en temps. (avec valeurs temp/hum)

A priori il doit s'agir d'un device sur pile. Donc pour pouvoir l'interroger il fait que celui-ci soit en écoute, cela est possible lors de l'appairage ou d'un réveil via un bouton .

Ensuite suivant la marque et le modèle , certain comme les Xiaomi ne répondent pas à ce type de messages.

Pour ma part, je vous recommende de faire ce type de test/découverte avec un objet de type router (branché sur le secteur) ce sera plus simple